Conductos. Accesorios de unión.  Coeficiente de tabla ASHRAE Empty Conductos. Accesorios de unión. Coeficiente de tabla ASHRAE

Lun Jun 06, 2016 5:37 am
Buenos dias.

Diseñando una instalación de ventilación por conductos redondos de campanas extractoras de cocinas de viviendas, tengo dificultad al establecer el método de pérdida de carga en uniones, concretamente en codos, ya que si determino el método "coeficiente de tabla ASHRAE" no me estima ninguna pérdida de carga en codo y al editar los Parámetros de tabla ASHRAE, REVIT 2016 dice "No hay ninguna tabla ASHRAE que sea aplicable al objeto seleccionado".

Como alternativa a este método de pérdida, REVIT 2016 tiene las opciones: "Sin definir", "Coeficiente específico" y "Pérdida especifica".

La opción "Sin definir" no presenta como resultado pérdida de carga alguno en el codo en cuestión.

La opción "Coeficiente específico" no estoy seguro a que coeficiente se refiere. En cualquier caso, si se determina un valor, REVIT si hace una estimación de pérdida de carga.

La opción "Pérdida específica" la entendemos como que de manera manual habría que introducir la pérdida de carga que se considere en el codo. Solución ésta que, debido al gran número de codos, resultaría muy tediosa.

Por resumir la situación, creo que la mejor solución es la de tratar de asignarle al codo una "tabla ASHRAE", pero no conseguí saber como hacerlo.

A falta de esta primera solución, la segunda sería saber de que "coeficiente específico" estamos hablando.

Espero no molestar demasiado con esta historia y gracias por vuestra atención.

Un saludo.
Rodolfo
FERRAN
FERRAN
Moderador
Mensajes : 3251
Fecha de inscripción : 21/01/2010
Localización : BARCELONA_ESPAÑA

Conductos. Accesorios de unión.  Coeficiente de tabla ASHRAE Empty Re: Conductos. Accesorios de unión. Coeficiente de tabla ASHRAE

Lun Jun 06, 2016 7:47 am
Bueno solo expongo mi opinon de lo poco que se de este tema , saludos.
Las tablas ASHRAE se almacenan en esta ubicación
C: \ Archivos de programa \ Autodesk \ Revit MEP 2012 \ programa \ ashrae.xml
Se aplican a los accesorios de los conductos a través de un parámetro en la familia apropiado conducto. Puede programar la caída de presión a través de un tramo de conducto, pero no conducto de herrajes o accesorios. No se puede programar los accesorios de mesas ASHRAE en un horario de Revit que yo sepa. Si desea comprobar la tabla Ashrae aplicado a un accesorio entonces usted tiene que seleccionar thefitting y comprobar sus propiedades.
Se puede programar la presión estática en un sistema de conductos.
Aparte de la información anterior, no puedo ver qué otro tipo de ayuda que necesita sin hablar con Autodesk acerca de por qué no se puede programar las tablas de ASHRAE en Revit, etc.